以下是引用莘莘学子在2025-03-28 14:54:57的发言 >1楼

编码器没那么容易损坏,就是怕磁场干扰。

加热炉旁边不是温度很高?

我判断的理由:

1)先说安装问题,同一个厂房里面安装有相同的加热炉3台,类似编码器支架断裂的情况同期发生了2个,说明理论上说的同心度是存在问题的。其它位置目前不出现断裂并不能够说明是正常的;

2)驱动链确实靠近加热炉的出料炉门侧,温度确实有,但是,类似的应用并不算特例,属于正常范围内的应用;

  判断编码器器问题的理由是:该编码器支架读取的数据异常,检查发现编码器支架断裂,重新变更安装方式,使用一段时间后,减速位置又由明显变不明显,于是,我追加的减速脉冲的距离,使减速定位回归到或者接近到原来,偶然性的出现读取数据异常,我认为是编码器硬件的特性变化引起的为故障的主要原因。这个设备已经正常使用2年余,也是判断的另外一个依据,同样的设备,另一侧链测距编码器一直没有问题也从侧面说明了这个问题。