以下是引用kdrjl在2025-03-28 09:35:08的发言 >17楼

回复16楼的信息:


你的问题,其实挺好查的。也用不着电机实际转起来,在启动状态,电机此时不用转,直接拍急停按钮,然后看看状态字参数r46的值,到底此时变频器的状态是OFF2,还是OFF3,还是...?以此判断当前执行的是哪种停车方式。


状态字的示值表明当前控制的真实状态。而不是你所认为的应该状态。如果你自己认为的应该状态与实际的状态字状态不符,那就自己去找毛病吧。哪做的不对,只能是解铃还需系铃人。

今天试了一天,不管启用不启用OFF3,只要设备速度设置的快一些,OFF1或者OFF3都是停不下来,如果关联P849,观察R46.2 也确实显示OFF3 enable missing为yes了,并未触发OFF2,之前咨询过风行的工程师,怀疑是我们程序断掉FB284块使能可能导致失控,但修改实际无效果,而且即便断掉使能驱动期也仅有7490报警