回复:为什么S120断开OFF3电源无法做到急停刹车?

已锁定

Luffy.G

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2021-08-28

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2025-03-29 15:23:18

23楼

展开查看
以下是引用无名的人在2025-03-29 10:54:37的发言 >22楼

你的图是trace的plc侧程序的控制逻辑 并不能反应驱动侧的真实状况 你应该同时trace驱动侧的状态字和速度扭矩 这样才能准确分析

以下是引用Luffy.G在2025-03-28 22:04:36的发言 >19楼:今天试了一天,不管...

引用19楼详细内容:

今天试了一天,不管启用不启用OFF3,只要设备速度设置的快一些,OFF1或者OFF3都是停不下来,如果关联P849,观察R46.2 也确实显示OFF3 enable missing为yes了,并未触发OFF2,之前咨询过风行的工程师,怀疑是我们程序断掉FB284块使能可能导致失控,但修改实际无效果,而且即便断掉使能驱动期也仅有7490报警

以下是引用kdrjl在2025-03-28 09:35:08的发言 >17楼:回复16楼的信息:你...

引用17楼详细内容:

回复16楼的信息:


你的问题,其实挺好查的。也用不着电机实际转起来,在启动状态,电机此时不用转,直接拍急停按钮,然后看看状态字参数r46的值,到底此时变频器的状态是OFF2,还是OFF3,还是...?以此判断当前执行的是哪种停车方式。


状态字的示值表明当前控制的真实状态。而不是你所认为的应该状态。如果你自己认为的应该状态与实际的状态字状态不符,那就自己去找毛病吧。哪做的不对,只能是解铃还需系铃人。

驱动侧也看了R46,如果DI点关联了P849,的确会显示OFF3使能丢失但就是刹不下来,除非把速度降低

评论