恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-29 16:30:16
35楼
这个F30003是母线电压低故障。说明电流太大了,把母线电压拽低了。所以由F7801,通过改参数P2170后,变成了F30003。方向对,试试再将P2170改小一点?也就是让抱闸打开的时间再提前一点。试着来,直至不报错,且打开抱闸瞬间不溜车为止。
如果调不出来,要么报故障,要么不报故障打开抱闸瞬间溜车,找不到平衡点,那说明电机选小了,或者说起重机负载太重了。
个见。仅供参考。
请填写推广理由:
分享
只看