恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-03-30 12:00:00
4楼
谢谢指点。软件的滤波程序可以删掉,但硬件I0.0的输入滤波器默认是6.4millsec,只能修改为其他值,无法关闭啊
还有,您说的软件滤波是指我在程序里编的均值滤波程序,还是指在博图里某个地方的设置啊
滤波时间是避免干扰的。快于滤波周期的都会被滤掉。
你自己算算15kHz的周期是多少?
用6.4毫秒的滤波行么?
滤波设得过小,只会使计数过多(干扰、毛刺带来的误计数),不会没有。
看2楼。
另外,还要看看你的信号发生器的源。是什么形式的。
PLC的DI输入阻抗比较大,必要时,接上拉下拉电阻。释放寄生电容造成的沿变差的缺陷。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主