回复:200smart做rtu通讯,msg报警103具体是哪里问题?

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15608
  • 精华

    102
  • 被关注

    966

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-31 08:56:15

13楼

103的问题范围已经是相当小的了。仅仅是读写参数;数据地址参数;数据长度参数;数据值。四个东西的问题。

不能读或者不能写,可以报103 。但是这个错误应该没有人会犯吧。

数据地址。没有这个数据地址。

数据长度。没有这样的数据长度。人家要16位你要求32位或者24位,可能就会触发103。

数据值。这个值的长度或者进制或者某位必须是1或者什么不适合可能会触发103 。

不像3报警十几二十种可能导致超时的原因,这里就只有这4个了。基本不可能试不出来的。

记得有个变频器。运行指令说明书上写0不变化。1正转。2反转。3减速停止。……7报警复位。

好了。我把他当做0位到7位8个位的指令来写。要正转就把Vx.1置为on,没动。停止,把Vx.3置on,没停。反转把Vx.2置on,动了。什么回事,为什么只能反转不能正转不能停?(大致是这个情景,具体我知道上述是有误的,但是记不清楚了。)

倒序对应,不行。高低字节颠倒,不行。高低字节颠倒再字节高低位倒序,也不行。问了厂家,厂家都不清楚。

结果是说明书上的1234567是指整个16位里面的数值。而不是8个位。

所以。可能是一点对说明书的误会,会导致很多意外的发生。