定时器最方便最准确的就是利用PLC的时间存储器来制作FC定时器。相关的精度只是在乎你调用的时钟存储器字节的位,我使用了是0.3 500MS的时基,如果有实际需求的完全可以使用更快的字节位,更高的精度。换句话来说一个定时器定时时长3年,如果PLC时钟是准确无误的话那么总误差也就在不到1S的精度对于长时间的定时已经是完全足够了。另外如果想得到更高的精度完全可以插补一个定时器去弥补起始触发时基的误差从而得到一个更高的精度。
利用时间存储器制作的定时器完全可以消除累计误差,同时可以在QB1亦或者在中断中随意使用都是一样的。另外通过时间存储器制作的FC块免除了DB块的烦扰,可以随意调用,重复调用。。