回复:S7-200Smart编程思路之五-自然数和浮点数的转换-温度反馈控制

已锁定

阳春节拍

  • 帖子

    382
  • 精华

    2
  • 被关注

    5

论坛等级:侠士

注册时间:2023-03-01

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-03-31 16:57:46

16楼

展开查看
以下是引用芳季在2024-03-20 17:56:13的发言 >7楼

你这话就不对了。

现场情况什么样,没法用语言表达。正负2度究竟有没有上升空间?正负0.2度究竟有没有上升空间?

跟你说一个真人真事。

我身边的计量所长度检定室,空调要求常年20度正负0.5度。很多人投标。最终计量所验收没法把钱给齐。因为不合格。也不方便把设备撤走改造。再具体的事情就不知道了。纯技术问题地方没多大,八九十方吧。没有热源没有东西太阳照。环境很理想的。谁都想象不到为何会不及格。人家要任何一个角落都必须检定合格。结果就是不行。计量所还缺计量设备吗?

假如这空调在热工室安装呢?有热力设备在场,不就更困难吗。

所以,能学习到了就学习。你以为的很容易,可能一点都不容易。

以下是引用大连穆工在2024-03-20 16:50:48的发言 >5楼:你这个案例,没有什...

引用5楼详细内容:

你这个案例,没有什么呀。。温差不小呀。。还是努力控制在正负2以下再来分享吧。。

0.5度是很牛的水平了,传感器都得使用高精度款。毕竟常见温度计的有效精度才0.5度【只是标称,水分另说】,就是0.1度精度的价格都上去不少。就这想真正达到0.5度的控制水平,也必须使用很高的换气次数,,,不是搞暖通的,恐怕连换气次数是啥,起什么作用都不知道

PID在恒压控制上,稍简单点,使用PI就足够了;在恒温控制上,难度真不是一般的高。主要难在PID是比例积分微分,没有显式的滞后参数,而恒温控制多是极高滞后【比如你把输出调到100%,半小时后反馈才开始往上走】,如果再加上湿度控制要求,不会玩串级PID控制,根本搞不定