smart line V5版本的变量导入问题

已锁定

CoolCool的猪

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1262
  • 精华

    2
  • 被关注

    547

论坛等级:至圣

注册时间:2012-11-04

钻石 钻石 如何晋级?

smart line V5版本的变量导入问题

2265

4

2025-04-01 09:16:05

smart line V5版本的变量导入问题 


PC上安装了 200 smart v2.8.1

和200 smart v3.0
当CPU组态成30或者20系列的时候

用smart line V5导入V2.8.1版本编写程序变量

会提示失败

提示如下

“当前项目不存在SIMATIC S7200 SMART连接。

没有找到所必需的组件,该功能无法使用。请检查STEP7-Micro/WINSMART是否正确安装。

打开项目文件时发生错误,请确保安装的'STEP7-Micro/WINSMART'的版本是V2.3或更高的版本。”



解决方法:

暂时把CPU更换成40以上的就可以了
包括40






smart line V5版本的变量导入问题 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8945条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。