用博途V20下载到一个6ES7511-1AL03-0AB0,固件版本3.1.3的CPU时提示下载到模块CPUcommon

已锁定

手机用户20201223454230

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2020-12-23

黄金 黄金 如何晋级?

用博途V20下载到一个6ES7511-1AL03-0AB0,固件版本3.1.3的CPU时提示下载到模块CPUcommon

2840

1

2025-04-02 06:29:21

展开查看
引用自找答案,问题ID:326955

6ES7511-1AL03-0AB0用博图哪个版本软件.我用16版本组态的提示不一致,无法下载啊

提问者:手机用户20201223454230


大宝朱林森 回答道:

V20(固件 V4.0)/ V18(固件 V3.0)及以上版本;通过较旧版本的 TIA 博途可配置为 6ES7511-1AK02-0AB0
https://support.industry.siemens.com/cs/pd/1647412?pdti=td&dl=zh&lc=zh-CN
补充问题:
用 V20 组态成低版本的 V3.1 没有问题,只是新的增中功能不能用。不是非要用低版本的 TIA 才可以组态 V3.1 的固件

还有3人在找答案上回答了该问题,查看全部>
用博途V20下载程序到一个6ES7511-1AL03-0AB0,固件版本3.1.3的CPU时提示——下载到模块CPUcommon时出错,这是一个新的CPU,程序是V16版软件自动更改到V20版下的,开始以为程序问题,但是我在V20版软件下又重组态,重建一个简单新程序,下载时也是提示相同错误,CPU刚上电时第一个常亮,第二个红灯闪烁,第三个灯熄灭,没有内存卡(内存卡不影响下载程序吧)