回复:et200sp模拟量输入模块的电流输入值是稳定的,检测IW的输入值剧烈波动

已锁定

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9469
  • 精华

    160
  • 被关注

    1496

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-02 13:28:57

4楼

展开查看
以下是引用福田科技在2025-04-02 11:57:57的发言 >1楼

有时也正常,正常时稳定工作6个小时,不正常时也有几个小时

从你的描述看,电磁干扰是基本可以确定了的。

从模拟量通道使用屏蔽电缆,外层接入合格的PE入手,如果外部措施已经没有办法处理了,再考虑模拟量滤波方式。模拟量滤波是一把双刃剑,既要考虑模拟量通道数据的稳定,又要考虑模拟量通道数据的响应速度。只能在现场权衡适合你现场调试的方法。

你在找答案那边提问时,我也倾向于电磁干扰的原因。

设备视图模拟量选项中也有滤波强弱的选项,当选择后仍然无法满足你的需要后,再考虑自己写滤波程序。