楼主说:原来的s7-200模拟量输入负极不短接跳动很大。
这个问题从S7-21*系列开始, 到S7-22*系列、以及直到现在的S7-200SMART,都存在这个问题,一脉相承是要将负信号线与供电电源M线短接才能稳定采集信号。
电子线路有输入电压摆幅限制,保证摆幅在规定范围内,可以不接参考电平。