传感器电源(正)------24V 

传感器电源(负)------0V & AI-

传感器信号(S)--------AI+

模拟量三线制传感器,电源两根线分别接到正负,信号接到AI+,AI-接到电源负极,这样输入信号才能在AI+和AI-之间行程回路。

一般来说,供电电源的0V还要和AE04模块的M接在一起,形成等电位。