回复:请问1214C DC/DC/Rly的I0.0,采到的脉冲信号为什么时有时无?与滤波时间太小有关吗?

已锁定

看雪001

  • 帖子

    2416
  • 精华

    87
  • 被关注

    232

论坛等级:至圣

注册时间:2012-04-25

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-03 14:45:44

8楼

展开查看
以下是引用手机用户20220302818236在2025-03-30 09:50:41的发言 >3楼

谢谢指点。软件的滤波程序可以删掉,但硬件I0.0的输入滤波器默认是6.4millsec,只能修改为其他值,无法关闭啊


还有,您说的软件滤波是指我在程序里编的均值滤波程序,还是指在博图里某个地方的设置啊


以下是引用yming在2025-03-29 22:49:44的发言 >1楼:采集高速脉冲时,脉...

引用1楼详细内容:

采集高速脉冲时,脉冲口上,关掉滤波。

硬件、软件的滤波都不要。


至少要微秒,你这设置的是6.4毫秒,最大100Hz。

另外,你用脉冲编码器必须是PNP型输出信号,NPN型只适合高速计数器模式,不能用于频率模式。

大道至简,知易行难
评论