回复:求大神 告诉我 这个一秒脉冲触发上升沿没有输出

已锁定

kinkin

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    7671
  • 精华

    53
  • 被关注

    258

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-06 10:56:14

8楼

展开查看
以下是引用hhyx9在2025-04-05 11:30:47的发言 >6楼

楼上各位想什么呢,楼主用1Hz脉冲触发怎么可能监控不到,看图更大的可能是边沿存储位“Tag_18”被复用了,AlwaysTRUE了,所以无法用来检测RLO状态

只检测上跳沿,监控通常是看不到的,时间太短。

直接用一个自加计数,或者加一计数就可以看到结果。