回复:类似于压机控制的PID控制

已锁定

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15845
  • 精华

    104
  • 被关注

    992

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-07 08:19:09

5楼

切换伺服工作模式(速度;位置;转矩)。又或者是定位模式转矩限制功能。

上述两个都是检测转矩。伺服里面已经做好了的。多么低档的伺服都有这个功能。到达了转矩就无法再增加转矩了。比方150%转矩,然后有偏差到达输出,有转矩到达输出,可能还有很多对你有用的输出。这些输出都间接或直接告诉你,已经发生碰撞。然后你程序就根据逻辑处理就是了。

pid个毛线。我没会意到为何要往pid这里想。

我宁愿用通讯修改转矩限制;用模拟量设定转矩,也不愿意用pid控制。