以下是引用yming在2025-04-04 10:08:39的发言 >4楼

没啥可说的。就是时序不正确。

这个功能块是修改完接口参数后,下一个周期,REQ上升沿;它将复制接口参数到内部;然后(按内部参数)执行通讯任务。此时的接口参数任何修改都是无用的(也不允许)。

Done=1的该周期,读取。

下一个周期,修改参数。

再下一个周期,REQ上升沿。


是按照官方教程来做的轮询,第一个master指令的done或者error 首先复位自己指令的req,然后再置位下一个master指令的req。每个master指令的req都是采用的上升沿