恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-07 20:00:36
17楼
回复12楼:
你既然能录波,想必STARTER操作一定比较熟悉了。在STARTER在线以后得主界面,运行过程监控速度调节器输出的状态即可看出端倪。如何找问题,只能是靠你自己了。因为别人不知道这个设备的现场问题状态。
假如说速度调节饱和了,那是负载太重,电机没有调节能力所以转速只能继续下降,与设定值产生超差。假如调节器没有饱和,仍然转速继续下降,偏离设定值。那是什么问题呢?哈哈,想一想传动控制四象限运行的原理?大概率是电机在下降过程的制动功率没有被直流母线完全吸收,导致制动没劲儿了。转速不受控。解决方案我就不再赘述了。
个见。仅供参考。关键是看看直流母线电压在问题过程的状态。以及最大直流母线电压控制器的使能状态是否被激活了?P1240 = ?
另,此问题如果解决了,希望能在此反馈分享。将非常感谢!
最近利用检修时间将电机和减速机的同心调整了一下,目前报警已经很少,不过偶尔还是有,有时候几个小时一次,有时候一两天都不会出现。还在跟踪观察中
请填写推广理由:
分享
只看
楼主