本人遇到一个污水厂项目

1:原自控厂家(N年以前实施的,现在找不到人)PLC是西门子400,上位机组态ifix能正常读取数据(用的是其软件集成的S7A驱动)。现在水厂扩建,我需要用kepserver读取400里的数据,发现IP,变量地址都对,也能PING通,就是读不到,用一根网线直连我电脑里kepserver和400都读不到,问了一下deepseek,可是kepserver走的是S7协议,如果西门子400里面禁用S7协议或者GET/PUT没勾选,造成kepserver读不到。而S7A驱动走的是MPI或者其他协议,所以ifix能读到。现在问题来了,400里面怎么打开S7协议,或者怎样勾选GET/PUT功能,在哪里我没找到,请大神赐教!

2:现在水厂扩建,我也安装了一台1500PLC,与400在同一个局域网内,我想用1500去GET一下400的数据,如果1500能GET到400数据,我直接用kepserver与我自己的1500通就行了。原则是最好不要动原来的400plc,无人维护,怕搞乱程序影响生产。所以有没有1500与400的S7通讯详细教程,感谢感谢。

3:图片是我问的deepseek,不知道正不正确,我按照它的方法尝试去打开GRT/PUT也没找到位置。就算我找到去勾选还是要下载到400PLC,我又不想动原来的PLC,所以请各位大神帮我想想,小弟万分感谢