S120变频柜的控制单元是D425:6AU1425-0AA00-0AA0,一个滤波器6SL3000-0BE34-4AA0加一个整流6SL3353-1AE34-2DA1加两个逆变6SL3352-1AE35-0AA1。D425的X101口用DriveCliQ线连整流的X400,D425的X102和X103连两个逆变的X400。
变频柜以前是正常运行的,有三年没上电了。现在打算改造,变频柜先给电容反向预充电解封,然后上电。
我用scout软件连D425的X120和X130口,点击accessible nodes,发现可以找到项目,但accept按钮是灰色的,而且找到的项目前面不像CU320一样有个可勾选的复选框。
我用西门子300PLC的USB转MPI/DP编程电缆,同样的可以找到项目,但无法勾选。
我打开博图,无论网卡还是USB自适应电缆,都是可以找到设备的。
我用scout软件连D425的X101 DriveCliQ口,点击accessible nodes,什么都没有找到。看D425模块上,RDY,STOP和DP1红灯亮了;再看D425的X130口,插上网线有绿灯在闪;再看整流和逆变的X400网口,没有绿灯在闪。请问这是什么原因?