回复:请教一下,SCOUT可以找到D425的节点,但无法勾选,也没有扫到S120功率单元,请问什么原因

已锁定

流浮

  • 帖子

    472
  • 精华

    11
  • 被关注

    112

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-01-05

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-08 20:50:18

1楼

以太网方式在线,通过X120或X130网口;

X100 - X103为Drive - CliQ口,是用来连接整流模块、逆变模块等驱动相关模块的。

SIMOTION D4x5与S120不同,不能通过“搜索节点”,然后点击“Accept”的方式上载项目,具体上载方式参考下面链接。


如何通过Scout软件上载Simotion程序

https://support.industry.siemens.com/cs/document/92191023

https://support.industry.siemens.com/cs/document/109477951