以下是引用HYF850603在2025-04-08 08:36:24的发言 >0楼

请教一下大家,有3台SMARTPLC都是SR60,其中一台做智能IO设备,另外两台能否都做控制器组态PN网络,导入GSD文件来控制,如果可以2台控制器配置的IO区域是否需要错开?主要手上没3台PLC,对PN理解也不够。

已试验可以组成PN网路,在这个网络中只能存在一台IO控制器(A),网络中间的PLC必须设置成既是控制器又是智能IO设备(B),尾端PLC设置成智能IO设备(C)。数据的传输方式是A-B,B-C,而不是直接A-C。