以下是引用yanxiao在2025-04-08 20:12:23的发言 >1楼

你看看是不是这个原因?



这里不能打√,√了之后只能读,不能写,不单是威纶触摸屏,任何触摸屏,上位机S7通信都是一样,只读不写。你是串口通信,就把下面的打√,允许读写。