直流调速系统中,用直流电抗器减小电流波动,或者变频器整流有的会有一个直流电抗器然后是母线支撑电容;
这两个电抗器都可以看作是平波电抗器,都是为了减小直流电流波动,但是选择平波电抗器的感量的时候是按照低速轻载电流连续的条件来选择,通常用一个最小电流I来确定总感量;
单相全桥总感量计算公式为:L=2.87*U/I
三相半桥总感量计算公式为:L=1.46*U/I
三相全桥总感量计算公式为:L=0.69*U/I
随着整流后波动变小感量也逐渐变小这是应该的,但是为什么是低速轻载情况下的最小电流确定总感量,不应该是负载越大电流波动越明显,越容易出现断续电流的情况?
再者在三相整流中,由电感原理,电流不会突变,但是当负载有较大变化的时候,电流不会迅速变化,那么只有母线支撑电容降低,更容易出现电压波动较大问题?