原本S120变频柜很久没上电了,现在用100W灯泡预充电完成后,用scout软件连D425的X130口上传组态。
在STEP7里,Set PG/PC Interface设为网卡,点击PLC菜单下的Upload Station to PG,点击View无法找到项目;Set PG/PC Interface设为USB转MPI/DP自适应编程电缆,点击View可以上传项目。
上传完成后, 在 SIMATIC Manager 左侧导航栏中选择D425,双击SIMOTION SCOUT 图标,右键菜单中选择 Connect target device无法在线连接。把Set PG/PC Interface设为网卡也不行。
在scout软件中点击accessible nodes,发现都可以找到项目,但Set PG/PC Interface设为USB转MPI/DP自适应编程电缆,搜索节点后找到的项目前面不带复选框,无法对号勾选;但Set PG/PC Interface设为网卡后可以找到前面有复选框的DP站点,可以勾选并在线了。请问这是什么原因?