具体方法是通过M区,将M区在ob1中,赋值给Q, 然后就可以了.

已锁定

xuanyuxiaopeng

  • 帖子

    4
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2021-02-15

普通 普通 如何晋级?

具体方法是通过M区,将M区在ob1中,赋值给Q, 然后就可以了.

1908

5

2025-04-10 18:08:19

展开查看
引用自找答案,问题ID:324631

该例程,我在1500plc ,通过仿真,是成功的,但是将代码直接 copy移植到1200 plc的时候, 编译无错误,下载到plc没有问题,就是无法工作."q0_0"不置位,这为啥了?

提问者:xuanyuxiaopeng


lranbing 回答道:

S7-1500和S7-1200 PLC在硬件架构和I/O处理上存在差异。尽管它们的编程环境相似,但某些功能或指令可能在两者之间的实现上有所不同。此外,移植代码时可能未完全保留原始逻辑,或者某些条件判断在S7-1200上表现不同。

还有4人在找答案上回答了该问题,查看全部>
因为找到解决的方法了,
所以过来更新一下;
具体方法是通过M区,将M区在ob1中,赋值给Q, 然后就可以了.
具体为啥, 不是很清楚,但是,我想可能与输出印象区的刷新时间有关系;
我在0B10时间循环中断中,给M区赋值的时候,是可以正常工作,就是Q区不行;
所以最后倒腾到OB1中就可以了.
具体方法是通过M区,将M区在ob1中,赋值给Q, 然后就可以了. 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1500系列

共有11154条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。