该例程,我在1500plc ,通过仿真,是成功的,但是将代码直接 copy移植到1200 plc的时候, 编译无错误,下载到plc没有问题,就是无法工作."q0_0"不置位,这为啥了?
提问者:xuanyuxiaopeng
S7-1500和S7-1200 PLC在硬件架构和I/O处理上存在差异。尽管它们的编程环境相似,但某些功能或指令可能在两者之间的实现上有所不同。此外,移植代码时可能未完全保留原始逻辑,或者某些条件判断在S7-1200上表现不同。
因为找到解决的方法了,
所以过来更新一下;
具体方法是通过M区,将M区在ob1中,赋值给Q, 然后就可以了.
具体为啥, 不是很清楚,但是,我想可能与输出印象区的刷新时间有关系;
我在0B10时间循环中断中,给M区赋值的时候,是可以正常工作,就是Q区不行;
所以最后倒腾到OB1中就可以了.