在 S7-1200/1500 PLC 中,没有直接的 RESET 指令(类似于老款 S7-300 中的 R 复位指令),但可以通过 多种方式 实现 批量复位多个报警位 的功能。以下是几种 简洁高效 的实现方法:
方法 1:使用 RESET_BF(复位位域)指令
适用场景:需要复位 连续地址 的多个位(如 DB1.DBX0.0 开始的 10 个位)。
指令位置:
S7-1200/1500 的指令集 → “移动操作” → RESET_BF(Reset Bit Field)。
示例程序
// 复位 DB1 中从 DBX0.0 开始的 8 个位(相当于复位 DB1.DBB0)
RESET_BF(
AREA := 16#83, // DB 块(16#83 表示 DB 区)
DB := 1, // DB 编号
BYTE := 0, // 起始字节
BIT := 0, // 起始位
COUNT:= 8 // 复位位数
);
优点:
适用于 连续位 的批量复位。
执行速度快,占用扫描周期短。
缺点:
不能直接复位 离散不连续 的位(如 DB1.DBX0.0 + DB1.DBX2.5)。
方法 2:使用 FILL_BLK(填充块)清零
适用场景:复位 整个字节/字/双字(如 DB1.DBB0 到 DB1.DBB10)。
指令位置:
“移动操作” → FILL_BLK(Fill Block)。
示例程序
// 将 DB1.DBB0 开始的 4 个字节清零(相当于复位 32 个位)
FILL_BLK(
SRC := 0, // 填充值(0 表示复位)
DST := "DB1".DBB0, // 目标起始地址
COUNT:= 4 // 填充字节数
);
优点:
适用于 大范围复位(如复位整个报警区)。
比逐位复位更高效。
缺点:
会覆盖整个字节,不能单独保留某些位。
方法 3:使用 MOVE 指令 + 位掩码
适用场景:复位 不连续位 或 特定组合位。
实现方式:
定义一个 “复位字”(如 MW100),每位对应一个报警位。
按下复位按钮时,用 MOVE 将 0 写入报警区。
示例程序
// 复位按钮触发时,将 0 写入报警区
IF "复位按钮" THEN
"DB1".报警字 := 0; // 复位整个报警字
END_IF;
优点:
灵活控制 任意位组合。
适用于 非连续位 复位。
缺点:
需要预先规划报警位的存储方式(如用 WORD 或 DWORD 存储多个位)。
方法 4:使用 SCL 高级语言批量复位
适用场景:需要 复杂逻辑 或 条件复位。
示例代码(在 SCL 中):
// 复位 DB1 中的多个报警位
IF "复位按钮" THEN
"DB1".AlarmBit1 := FALSE;
"DB1".AlarmBit2 := FALSE;
"DB1".AlarmBit3 := FALSE;
// ... 更多位
END_IF;
优点:
代码可读性强,适合 复杂逻辑。
可结合 数组/结构体 批量操作。
缺点:
代码量可能较大(但 TIA Portal 支持 代码折叠 优化)。
推荐方案 场景 推荐方法
连续位复位 RESET_BF 最快、最简洁
大范围字节复位 FILL_BLK 适用于整块清零
不连续位复位 MOVE + 位掩码 灵活控制
复杂逻辑复位 SCL 编程 适合高级应用
额外建议
如果原 S7-300 程序使用 R 指令,可以在 TIA Portal 中使用 “全局搜索替换” 将其替换为 RESET_BF 或 MOVE 0。
使用 FB/FC 封装复位逻辑,提高代码复用性。
S7-1200/1500 没有 R 指令,但有更强大的 RESET_BF、FILL_BLK 等替代方案。
RESET_BF 是最接近 S7-300 R 指令的方法,适合连续位复位。
MOVE + 位掩码或 SCL 适合复杂复位逻辑。
如果你的旧程序是 批量复位连续位,RESET_BF 是最佳选择!