首先看你互感器的参数,通常计量是0.2S级,如果你使用的是指针电流表可用的0.5级互感器,那么100/5时对于四百瓦以下功率无反应。

带功率显示功能的电能表,需要在表内设置互感器倍率(包括电压和电流各自的倍率),否则无法正常显示。不设置也不影响电量计量,什么时候设置对了,总用电量会立即计算回来。

对于功率因数偏差如此之大,不知道是不是有一根线穿反了。计量时互感器穿线必须方向一致,二次接线也必须方向一致(老式电能表要求全部正向)