以下是引用Siemens automation在2025-04-11 09:13:48的发言 >19楼

     大佬这等电位连接,具体要怎么做,我对这个概念比较模糊。关键点是如何接线做到等电位连接。请大佬不要笑我,能否详细介绍一下。

看到西门子7日挑战赛的也有这样一道题。


 在SINAMICS驱动系统中解决电机轴电流的主要措施有哪些

我知道这道选择题答案是要全部选择,但是要我去实际做,我没有把我做好。罒ω罒。

https://www.ad.siemens.com.cn/Event/7DaysChallenge/Question.aspx


以下是引用高山孤影在2025-04-10 10:56:01的发言 >17楼:电机和变频器等电位...

引用17楼详细内容:

电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,这是最合理的做法。不接地不安全,干扰信号也没有泄放的通道,所以接地是必须的。

等电位联接的意义就是将两个不同的设备用足够粗的电缆联接起来,使二者电位相等。

等电位联接主要解决的问题是安全问题和干扰问题,不能解决轴电流。因为轴电流主要是由轴承内外圈的电势差形成的,轴电流问题得用轴承内圈(电机转子轴)与外壳的等电位接地解决,和电机、变频器的等电位不是一个概念。

另外,我注意到,现在建筑行业也在讲等电位,还有工厂的基础设备,如罐区等,也有设置等电位箱的要求。这在之前是没有过的,越来越规范化的设计和施工,是一个必然的过程。