恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-12 08:42:39
22楼
等电位联接的意义就是将两个不同的设备用足够粗的电缆联接起来,使二者电位相等。
等电位联接主要解决的问题是安全问题和干扰问题,不能解决轴电流。因为轴电流主要是由轴承内外圈的电势差形成的,轴电流问题得用轴承内圈(电机转子轴)与外壳的等电位接地解决,和电机、变频器的等电位不是一个概念。
另外,我注意到,现在建筑行业也在讲等电位,还有工厂的基础设备,如罐区等,也有设置等电位箱的要求。这在之前是没有过的,越来越规范化的设计和施工,是一个必然的过程。
首先感谢大佬的热心回答。
我对等电位这个知识点还是理解,但是就是不知道具体如何去做。就像你17楼那句话“电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,”,实际要如何接线,图纸要如何画。电机和变频器器连接,如果是三相380V的就是接U,V,W这三个线后,还有等电位线要怎么连接到变频器和电机上来,我不知道怎么接这个等电位线。能不能画一个示意图,让我理解一下。
就拿你17楼 讲解的 “电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,” ,手画一个等电位连接的草图,让我学习解惑。非常感激大佬热心指导。
请填写推广理由:
分享
只看
楼主