补充强调一下:EMC规范,对于一个系统而言是一个系统工程。从组装电气柜开始,到现场的安装布线,以及电缆线和信号线的摆位和布线的形态,都是有讲究的。接地点也有讲究。


不要忽略电气柜的安装和元件布局,甚至元器件在柜内的位置,都要有规则。国内的同行,电气柜做的很漂亮,但你如果按照EMC规则去看,就能发现好多可能不合理的布局或毛病。包括电器柜内的背板,必须是具有良好导电的金属表面,而不是刷了绝缘漆的那种。等等。


系统等电位连接(也就是PE线的连接),也是有讲究的。其目的就是大面积等电位。为什么要大面积连接?因为噪声信号是肌肤效应的传导,大面积等电位,有助于EP线上削弱和吸收噪声信号。


另外动力电缆线和信号电缆线的敷设摆位也是有说法的。不是想怎么做就怎么做。


所有系统内的相关安装布线都是按EMC准则去做。干扰还会困扰你吗?如果还有干扰,一定是哪没做好,没做到位。