之前就是用台达PLC内部做PID的,旧设备改造 我要换成西门子PLC
原来的方案更合理,张力传感器直接进变频器的反馈输入,PID控制在变频器里响应是最快的。
PLC再通过总线读取变频器的张力反馈值,传给触摸屏,而不是把PID控制放在PLC中,那种响应速度是不够的。