类似于做一个电流信号的检出报警,仪表输出信号如果大于1mA就生成一个开关量报警信号。话说这种需求为啥不在仪表侧增加一个报警输出呢?一般仪表都有报警开关量输出功能。单纯用mA信号报警除非不太重要,误报警也无所谓,否则有点信号干扰就报警了。你这个传感器能检出不意味这能稳定运行。