回复:PM240-2低速运行最大电流

已锁定

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36725
  • 精华

    451
  • 被关注

    1451

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-14 09:52:10

4楼

3楼的理解,与我的理解还不一样。


第一,PM240-2是电机驱动器,G120在用,S120也在用。他们都是作为电机的驱动器与电机相连。G120是这个低速和堵转特性,S120就不是了吗?不会吧?应该和G120一样的。


第二,从顶楼给出的那个曲线看。PM240-2允许电机堵转或低速运行的。只不过它的最大电流被限制了。是装置额定电流的40%-50%,允许连续运行。所以,想要电机在额定转矩实现连续运行的堵转,就是放大PM240-2容量的选型。


仅此而已。

我是你的朋友