1. 上位机WinCC是单机还是CS架构?因为有200Smart PLC,你的OPC软件也需要选择预留。
2. PLC你选的是1500/1200+多个200smart,性价比可以,同时预留了各分布式系统的独立控制能力。通讯上可以采用PN通讯,1500做控制器,多个200smart做智能设备,但需要注意的是200smart的PN单次读/写只支持128字节。也可采用S7通讯,弥补PN通讯数据量小的问题。
3. 如果各分布式系统之间没有关联或者关联较少,则说明交换数据量小,各分布式系统可以选择独立控制,同时主控PLC1200/1500被弱化。如果各分布式系统之间关联较多,则说明两两交换数据量大(比如,8个分布式系统,两两都要通讯,根据排列组合,就有C8,2=28组数据交互,数据体量大而繁杂),则不适合分布式控制,选择集中控制,或者有部分的独立控制,此时,1200/1500归口,主控作用强化。
4. 如果采用集中控制,WinCC直接与1500/1200通讯,无需连接各分布式PLC站,优点是统一接口,统一控制,方便设备和系统管理。如果采用分布式控制,WinCC需要分别与各分布式PLC站通讯,接口独立、分散,优点是按需增减,互不掣肘。两种方式按需选择。
5. 控制的本质就是数据处理和管理,一个程序大部分时间都是在做数据处理。当分布式系统较多时,你的通讯和控制脉络一定要清晰、条理,切忌搞得像八九十年的电线杆一样错综复杂凌乱不堪,别说别人,过段时间可能连自己都搞不清楚了。
上位机WinCC是单机还是CS架构?因为有200Smart PLC,你的OPC软件也需要选择预留。
WINCC 单机,只与1500通讯
2. PLC你选的是1500/1200+多个200smart,性价比可以,同时预留了各分布式系统的独立控制能力。通讯上可以采用PN通讯,1500做控制器,多个00smart 做智能设备,但需要注意的是200smart的PN单次读/写只支持128字节。smart200之间没有通讯需求,都是接入1500,系统简单,数据量很小,实时性要求也不高。。
4. 如果采用集中控制,WinCC直接与1500/1200通讯,无需连接各分布式PLC站,优点是统一接口,统一控制,方便设备和系统管理。如果采用分布式控制,WinCC需要分别与各分布式PLC站通讯,接口独立、分散,优点是按需增减,互不掣肘。两种方式按需选择。
wincc只与1500通讯
5. 控制的本质就是数据处理和管理,一个程序大部分时间都是在做数据处理。当分布式系统较多时,你的通讯和控制脉络一定要清晰、条理,切忌搞得像八九十年的电线杆一样错综复杂凌乱不堪,别说别人,过段时间可能连自己都搞不清楚了。
系统不是很复杂,smart200一组都够控制所有点了,但是太分散 控制线拉得太多了,也远 所以用1500+smart200走通讯的方式。