以下是引用yming在2025-04-14 11:59:32的发言 >5楼

嘿嘿。要从机理上讲清楚,你就明白了。

原因是:

当0Hz(相当于直流)输出时,从电机三相线包上就可获知;一定是一相进,两相出。对吧?

毫无疑问,此时,6个IGBT,一定是: 仅一个上桥臂的出,两个下桥臂的入。

本来设计的输出电流是上/下三个IGBT轮流工作的;你说就一个持续工作,它受得了么?

这就是不能长时间保持的原因!

当你的输出是5Hz时,(尽管由于负载原因,电机负载平衡未转。)它也能长时保持70%的额定转矩(见图);此时,上下桥臂的各3只IGBT是在轮流工作。

解惑了?

所以,与什么S系列、G系列、V系列无关。全一样。

堵转确实需要限制最大运行电流。