模拟量不连续区间控制

已锁定

robbenblue

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2012-12-01

普通 普通 如何晋级?

模拟量不连续区间控制

2633

18

2025-04-15 13:26:08

温度T<5℃,水泵停止;

温度T>10℃,水泵启动;


说明:

  1. 如果温度T是从10℃以上的温度,下降时,在降低至5℃之前,水泵保持启动状态;

  2. 如果温度T是从5℃以下的温度,上升时,在上升至10℃之前,水泵保持停止状态;


之前写的程序用的置位、复位命令,想请教一下有没有其他思路来优化程序。

模拟量不连续区间控制 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9502条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。