以下是引用WOWUWUWU在2025-04-15 07:38:01的发言 >8楼

堵转确实需要限制最大运行电流。

以下是引用yming在2025-04-14 11:59:32的发言 >5楼:嘿嘿。要从机理上讲...

引用5楼详细内容:

嘿嘿。要从机理上讲清楚,你就明白了。

原因是:

当0Hz(相当于直流)输出时,从电机三相线包上就可获知;一定是一相进,两相出。对吧?

毫无疑问,此时,6个IGBT,一定是: 仅一个上桥臂的出,两个下桥臂的入。

本来设计的输出电流是上/下三个IGBT轮流工作的;你说就一个持续工作,它受得了么?

这就是不能长时间保持的原因!

当你的输出是5Hz时,(尽管由于负载原因,电机负载平衡未转。)它也能长时保持70%的额定转矩(见图);此时,上下桥臂的各3只IGBT是在轮流工作。

解惑了?

所以,与什么S系列、G系列、V系列无关。全一样。

概念上不要有误区。

这里讲的是设定值(转速给定不要让输出频率停留在0Hz。

我们知道,电机满载启动时,要克服静摩擦转矩、且有加速转矩,很可能是额定电流的2倍。

要紧么?只要我们的给定>10Hz(而不是给定停留在<10Hz范围内)。且斜率不是很慢(例如:是10秒,而不是50秒)

那么,启动过程中,越过10Hz的时间不过2秒。这类正常启动,对器件毫无影响。因为,上下桥臂IGBT器件迅速轮流工作。

假若电机因某种原因卡住(堵转)了。输出电流2倍以上;此时,PM功率模块内部的“硬件保护”检测部件(实际是个积分器,检测的是三路的“瞬时”平均电流。)就会动作,切断IGBT脉冲输出,并通知CU控制器。这个硬件保护过程是参数改变不了的。


学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?