恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-15 16:02:06
10楼
堵转确实需要限制最大运行电流。
概念上不要有误区。
这里讲的是设定值(转速给定)不要让输出频率停留在0Hz。
我们知道,电机满载启动时,要克服静摩擦转矩、且有加速转矩,很可能是额定电流的2倍。
要紧么?只要我们的给定>10Hz(而不是给定停留在<10Hz范围内)。且斜率不是很慢(例如:是10秒,而不是50秒)
那么,启动过程中,越过10Hz的时间不过2秒。这类正常启动,对器件毫无影响。因为,上下桥臂IGBT器件迅速轮流工作。
假若电机因某种原因卡住(堵转)了。输出电流2倍以上;此时,PM功率模块内部的“硬件保护”检测部件(实际是个积分器,检测的是三路的“瞬时”平均电流。)就会动作,切断IGBT脉冲输出,并通知CU控制器。这个硬件保护过程是参数改变不了的。
精华帖版主置评:封精理由有同上。原理讲述清晰、明确。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主