正规的标识方法,等电位的地是一个倒三角符号,也有用常规接地符号的,把需要等电位的接地地符号用线联结起来。
引用22楼详细内容:
首先感谢大佬的热心回答。
我对等电位这个知识点还是理解,但是就是不知道具体如何去做。就像你17楼那句话“电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,”,实际要如何接线,图纸要如何画。电机和变频器器连接,如果是三相380V的就是接U,V,W这三个线后,还有等电位线要怎么连接到变频器和电机上来,我不知道怎么接这个等电位线。能不能画一个示意图,让我理解一下。
就拿你17楼 讲解的 “电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,” ,手画一个等电位连接的草图,让我学习解惑。非常感激大佬热心指导。
引用21楼详细内容:
等电位联接的意义就是将两个不同的设备用足够粗的电缆联接起来,使二者电位相等。
等电位联接主要解决的问题是安全问题和干扰问题,不能解决轴电流。因为轴电流主要是由轴承内外圈的电势差形成的,轴电流问题得用轴承内圈(电机转子轴)与外壳的等电位接地解决,和电机、变频器的等电位不是一个概念。
另外,我注意到,现在建筑行业也在讲等电位,还有工厂的基础设备,如罐区等,也有设置等电位箱的要求。这在之前是没有过的,越来越规范化的设计和施工,是一个必然的过程。
引用19楼详细内容:
大佬这等电位连接,具体要怎么做,我对这个概念比较模糊。关键点是如何接线做到等电位连接。请大佬不要笑我,能否详细介绍一下。
看到西门子7日挑战赛的也有这样一道题。
在SINAMICS驱动系统中解决电机轴电流的主要措施有哪些
我知道这道选择题答案是要全部选择,但是要我去实际做,我没有把我做好。罒ω罒。
https://www.ad.siemens.com.cn/Event/7DaysChallenge/Question.aspx
引用17楼详细内容:
电机和变频器等电位联结后,在电机侧接地,这是最合理的做法。不接地不安全,干扰信号也没有泄放的通道,所以接地是必须的。
谢谢,我看了一下,确实是这样的。