回复:s7通信是在扫描的哪个阶段执行的?

已锁定

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23717
  • 精华

    915
  • 被关注

    1289

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-15 20:10:53

8楼

展开查看
以下是引用Ramon_CS在2025-04-07 09:05:59的发言 >5楼

有专门的S7通讯的通道的

ProfiNet通讯是建立在以太网通讯基础之上的。

在PLC-PN中,它由专门的PN通讯芯片处理通讯控制。

而其他的以太网通信(TCP、UDP和其他的)协议报文,由单独的通讯处理进程处理。

CPU分配一定的时间片,对这些以太网通讯报文的处理。该处理通讯任务时间片与处理用户程序时间片,由通讯负载设置相关。

默认是20%;即处理四个用户程序指令,处理一个通讯任务;循环执行。

最多是50%;即处理一个用户程序指令,处理一个通讯任务。50%有个注意点:当存在大量中断时,CPU分配处理用户指令的时间片减少(中断优先);这将导致用户程序周期大大加长。