回复:两台电机通过硬链接驱动位能负载实现零速悬停功能,一台带编码器速度控制一台无编码器转矩控制是否可行

已锁定

无名的人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    1139
  • 精华

    55
  • 被关注

    41

论坛等级:至圣

注册时间:2016-11-11

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-15 21:34:57

2楼

展开查看
以下是引用老兵在2025-04-15 21:18:32的发言 >1楼

如果是西家的系统,可以把速度实际值同时给两台变频器。这样,从电机转矩精度也有保证。


对其它厂家的,比如ABB或者汇川,就用D2D。或者有一分为二的编码器模块。

反正思路是一样的。

西家变频器可以传递实际值这个我是知道的,奈何领导不爱用西家变频做提升应用 在此是讨论这种方案(不传递速度实际值是否可行)

ABB的一分二不也得装个编码器模块吗 现在是没有啊  哈哈哈 我都气笑了

至于ABB 他速度实际值能通过D2D给吗 好像只能选估算值或者编码器1或者编码器2吧