以下是引用robbenblue在2025-04-15 13:26:08的发言 >0楼

温度T<5℃,水泵停止;

温度T>10℃,水泵启动;


说明:

  1. 如果温度T是从10℃以上的温度,下降时,在降低至5℃之前,水泵保持启动状态;

  2. 如果温度T是从5℃以下的温度,上升时,在上升至10℃之前,水泵保持停止状态;


之前写的程序用的置位、复位命令,想请教一下有没有其他思路来优化程序。

我重新描述问题:

温度T<5℃,水泵停止;

温度T>10℃,水泵启动;

温度处在两者之间,水泵运行状态不变。