回复:模拟量不连续区间控制

Zane

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21447
  • 精华

    403
  • 被关注

    1505

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-16 00:15:15

8楼

展开查看
以下是引用yanxiao在2025-04-15 23:59:31的发言 >7楼

我重新描述问题:

温度T<5℃,水泵停止;

温度T>10℃,水泵启动;

温度处在两者之间,水泵运行状态不变。

以下是引用robbenblue在2025-04-15 13:26:08的发言 >0楼:温度T<5℃,水泵停...

引用0楼详细内容:

温度T<5℃,水泵停止;

温度T>10℃,水泵启动;


说明:

  1. 如果温度T是从10℃以上的温度,下降时,在降低至5℃之前,水泵保持启动状态;

  2. 如果温度T是从5℃以下的温度,上升时,在上升至10℃之前,水泵保持停止状态;


之前写的程序用的置位、复位命令,想请教一下有没有其他思路来优化程序。

前两句就够了,后面的没必要多说,说了反而把菜鸟们整不会了,让他们自己去体会即可。


单纯的理解未必就做错了,只是不够全面而已

Zane 注册自动化系统工程师 Always save before download
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有9372条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。