是每箱一个电机、一个变频器吗?如果是单纯的张力控制,是不需要同步的,你这个似乎是每箱一套完整系统(张力传感器-电机/变频器),可以独立的实现闭环控制了。而且,确实需要PID,只不过PID可以用PLC也可以用变频器(绝大多数变频器都带PID,而且是响应最快的)来实现。
至于所谓的同步,本胖认为可以设置一个每个箱体的合理频率范围,超过可以报警或采取什么措施。
综上所述,用smart来实现是没问题的,最简单的就是用485或者以太网连接每个变频器,每个张力传感器都进入对应变频器的AI,在变频器中实现PID。但用原来的方案也可以,就是那么多传感器可能需要给smart加AI模块了。PS:台达小型PLC和smart(V2.8及以前)的PID都不咋地,但台达能实现,smart也肯定能实现,不会比台达差。如果没有经验参数,调试尽量用自整定,稍微有些难度。
你理解正确,PID在PLC里面计算