1脉冲触发

2halt是暂停按照组态的加减速时间停止此外会受超驰影响 具体为什么没停看轴工艺对象的诊断  要想快停需要在接口处填写acc加速度和jerk或者用stop指令

3 沉闷响声是伺服调试问题 检查伺服参数是否合适  必要时重新优化调试