关于S7-200 SMART的符号表处理机制,以下是关键结论和操作建议:

1. 符号表下载与上传行为

下载时的处理:

仅当勾选"包含系统块和符号表"选项时才会下载(默认不勾选)

下载后符号信息存储在PLC的非易失性存储器中

V3.0版本会下载符号表到PLC,但需注意:

上传时的表现:

从PLC上传项目时,能完整恢复符号表(包括用户自定义符号和系统符号)

这是S7-200 SMART与经典S7-200的重要区别(经典200上传无法恢复符号)

2. 验证方法

通过以下步骤可确认符号表状态:

pascal

复制

// STEP 7-Micro/WIN SMART操作流程1. 在线连接PLC后点击"上传"2. 在项目树中查看:   - 符号表(用户定义)   - 系统符号表(自动生成)3. 对比离线/在线项目的符号表校验和(CRC值)

3. 工程实践建议

保留原始项目文件仍需遵循以下原则:

虽然能上传恢复符号,但注释和DB注释仍可能丢失

建议通过"生成源文件"功能备份符号表(.awl格式)

版本兼容性注意:

V2.x与V3.0的符号表可能存在转换差异

跨版本操作时建议先用"项目 > 另存为版本"功能转换

4. 特殊场景处理

当遇到符号表异常时:

符号表损坏:可通过"重建符号信息"功能恢复

加密保护:若PLC设置了密码保护,需先解除保护才能上传符号

存储空间不足:符号表占用约4KB~16KB空间(取决于复杂程度)

5. 与S7-200的对比

特性

S7-200 SMART V3.0

经典S7-200

符号表下载    支持(需手动勾选)    不支持    

上传恢复符号    完全恢复    仅恢复地址    

系统符号表    自动生成    需手动创建    

建议在关键项目中始终保留离线项目文件,虽然V3.0的符号恢复能力显著提升,但并非100%可靠(特别是经过多次在线修改的情况)。