关于S7-200 SMART的符号表处理机制,以下是关键结论和操作建议:
1. 符号表下载与上传行为
下载时的处理:
仅当勾选"包含系统块和符号表"选项时才会下载(默认不勾选)
下载后符号信息存储在PLC的非易失性存储器中
V3.0版本会下载符号表到PLC,但需注意:
上传时的表现:
从PLC上传项目时,能完整恢复符号表(包括用户自定义符号和系统符号)
这是S7-200 SMART与经典S7-200的重要区别(经典200上传无法恢复符号)
2. 验证方法
通过以下步骤可确认符号表状态:
pascal
复制
// STEP 7-Micro/WIN SMART操作流程1. 在线连接PLC后点击"上传"2. 在项目树中查看: - 符号表(用户定义) - 系统符号表(自动生成)3. 对比离线/在线项目的符号表校验和(CRC值)
3. 工程实践建议
保留原始项目文件仍需遵循以下原则:
虽然能上传恢复符号,但注释和DB注释仍可能丢失
建议通过"生成源文件"功能备份符号表(.awl格式)
版本兼容性注意:
V2.x与V3.0的符号表可能存在转换差异
跨版本操作时建议先用"项目 > 另存为版本"功能转换
4. 特殊场景处理
当遇到符号表异常时:
符号表损坏:可通过"重建符号信息"功能恢复
加密保护:若PLC设置了密码保护,需先解除保护才能上传符号
存储空间不足:符号表占用约4KB~16KB空间(取决于复杂程度)
5. 与S7-200的对比
特性
S7-200 SMART V3.0
经典S7-200
符号表下载 支持(需手动勾选) 不支持
上传恢复符号 完全恢复 仅恢复地址
系统符号表 自动生成 需手动创建
建议在关键项目中始终保留离线项目文件,虽然V3.0的符号恢复能力显著提升,但并非100%可靠(特别是经过多次在线修改的情况)。