恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-18 16:53:26
5楼
是这样的,对于4xxxxx指令,count的计数是字长度,你的count是4,也就是你A电表读取数据存放在VW0-VW6,占用了VD4这个地址。
体现在你程序上就是,你读A电表时,B电表的VD4实际上是A电表的其它数据,可能就是你说的0,你可以把count改成2,就不存在地址占用的问题了。
请填写推广理由: