恭喜,你发布的帖子
发布于 2025-04-19 08:42:19
5楼
不建议这么做。
一旦变频器真的过热,就失去保护了。
你这种情况,应该在柜内加热电阻,让柜内温度先升起来再取消加热。
他这温度报警一共分两种:一种在IGBT安装的背板处,另外一种在柜子的下方。从多次故障总结得知背板处的应该只报高温,柜子下方的报低温。但是这种想法没有理论支持。所以才没敢尝试,才再次请教各位大神
请填写推广理由:
分享
只看
楼主