以下是引用老兵在2025-04-19 16:59:56的发言 >54楼

1、关于主变频器带编码器工作于速度控制模式,从变频器不带编码器工作于转矩控制模式的方案。如果用西家CU320肯定可以成功。但是前提是从变频器要接受主变频器的速度实际值做为反馈。否则,不行。理由如下:主变频器VC模式,在整个调速范围内,励磁电流、转矩电流都是受控的。而从变频器如果没有编码器做速度实际值 ,那只能工作于SLVC或者V/F模式下。那在低速(通常5HZ以下),励磁估算,转矩也是估算,即便接受到来自主变频器的转矩给定,那也是力不从心。此时想做悬停,不是不能,是非常非常难。现在该不会有人用V/F方式做起重机的悬停吧?那为什么就要求从机去做起重机的悬停呢?5HZ以下,V很小了,基本相当于电机不出力了,而如果接受到主机来的大转矩命令,那怎么办?提升电压?电机会迅速发热;V、F都提升?那电机就与主的不同步了,怎么办啊?出不来啊,此时基本只是主电机在工作了!!!!,当然,在VC/DTC理论成熟之前,确实也有人用V/F做起重机,但可不实现悬停。据我所知,西家传动的李弘矩专家就用V/F做过电梯的控制。但那是顶尖专家啊,一般的专家都不行。不过ZANE版也是顶级专家,应该也可以。

但我想,即使是李专家,此时要想在“主机速度闭环,从机速度开环”的情况下实现重载悬停,也要满足如下条件:1、单台变频器容量足够大,至少其满足悬停时长的过载容量是电机额定容量的2倍以上。2、单台电机本身就能满足悬停。

否则,反正,以我的能力,实现不了。

VF做电梯需要开抱闸时局与开抱闸时的初始电压频率给定配合好