回复:V90调试的问题

董志

  • 帖子

    591
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:侠圣

注册时间:2018-10-21

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2025-04-19 20:48:37

3楼

在博途中重新下载配置:

打开TIA Portal项目,进入V90的设备视图。

右键点击V90驱动器 → “下载到设备” → 勾选 “覆盖设备名称” 选项(如有)。

重新下载后,尝试用V-ASSISTANT连接查看是否解除锁定。

检查设备属性中的保护设置:

在V90属性中,导航至 “防护与安全” → “写保护”,确认未启用“禁止修改设备名称”选项。

(2) 通过V-ASSISTANT强制重置

恢复出厂设置:

在V-ASSISTANT中连接V90(通过USB或PN接口)。

进入 “维护” → “恢复出厂设置”(注意:此操作会清除所有参数,需提前备份)。

恢复后,设备名称将重置为默认值(如SINAMICS_V90),此时可重新设置。

更新GSD文件或固件:

在V-ASSISTANT中检查V90的固件版本,确保与TIA Portal V17兼容(如固件版本需≥V1.0.7)。

从西门子官网下载最新GSDML文件,并导入TIA Portal:

项目树 → 选项 → 管理通用站描述文件(GSD) → 安装新GSD文件  

(3) 直接修改PLC的拓扑配置

如果V90作为IO设备挂在PLC(如S7-1200/1500)下,需在PLC的 “网络拓扑” 中修改设备名称:

打开PLC的设备配置 → “网络视图” → 右键V90 → “分配设备名称”。

修改后重新下载拓扑配置。


评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-1200系列

共有15357条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。