在博途中重新下载配置:
打开TIA Portal项目,进入V90的设备视图。
右键点击V90驱动器 → “下载到设备” → 勾选 “覆盖设备名称” 选项(如有)。
重新下载后,尝试用V-ASSISTANT连接查看是否解除锁定。
检查设备属性中的保护设置:
在V90属性中,导航至 “防护与安全” → “写保护”,确认未启用“禁止修改设备名称”选项。
(2) 通过V-ASSISTANT强制重置
恢复出厂设置:
在V-ASSISTANT中连接V90(通过USB或PN接口)。
进入 “维护” → “恢复出厂设置”(注意:此操作会清除所有参数,需提前备份)。
恢复后,设备名称将重置为默认值(如SINAMICS_V90),此时可重新设置。
更新GSD文件或固件:
在V-ASSISTANT中检查V90的固件版本,确保与TIA Portal V17兼容(如固件版本需≥V1.0.7)。
从西门子官网下载最新GSDML文件,并导入TIA Portal:
项目树 → 选项 → 管理通用站描述文件(GSD) → 安装新GSD文件
(3) 直接修改PLC的拓扑配置
如果V90作为IO设备挂在PLC(如S7-1200/1500)下,需在PLC的 “网络拓扑” 中修改设备名称:
打开PLC的设备配置 → “网络视图” → 右键V90 → “分配设备名称”。
修改后重新下载拓扑配置。